Seite 1 von 1

Minimale Stromversorgung

Verfasst: 26.12.2022 15:15
von Twoface
Grüße....
Im Zuge des Neuaufbaus meines Sillage möchte ich die alte 230 Volt Stromversorgung gegen etwas modernes tauschen.
Den Kühlschrank habe ich entfernt. Da wird dann ein PortaPotti drinstehen.
Folgende Neuinstalation ist geplant.

Altes Geraffel raus.
Neuer Landstromstecker außen
Führt in ein 1 reihigen Sicherungskasten mit 2 Poligen FI und LS
Von dort werden dann 3 Steckdosen angeschlossen.
Hauptsächlich für ein Heizgerät ecomat 2000.
12 Volt realisiere ich mit einer Powerstation.

Ist das insoweit ok?
Welchen Kombischalter FI/LS könnt ihr empfehlen.?
Vielen Dank

Roger

Re: Minimale Stromversorgung

Verfasst: 26.12.2022 19:06
von ABurger
Okay ist das, wenn Du es VDE-gerecht ausführst.


Einen Schalter extra würde ich nicht einsetzen, ein allpoliger FI/LS reicht.
Empfehlen würde ich das, was im BM-Regal liegt,
Einen Kasten drumherum und gut ist (sowas liegt im BM-Regal knapp neben den Automaten).

Denke dran:
Alle Kabel müssen flexible Litze sein, mind. 2,5mm² und das Ceimpen (mit Aderendhülsen) nicht vergessen.